Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vts Clima не хочет общаться с Ig5a
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vvmerinov
Второй раз связался с VTS. Оба раза проблема с заливкой конфигурации на частотник. Сейчас имеем: Аппликация AR-9R, щит VTS40-150 CG UPC SVP-EXH, частотники iC5 (ротор) iG5a(вентиляторы). Подключились, забились, начали заливать конфы... и тут ОШИБКА за ОШИБКОЙ. С iC5 мы разобрались, потыкали в него паяльником, облили термоклеем и оно заработало. А вот с iG5a, победить не можем. Когда нажимает "загрузить" (или как там точно, не помню), HMI ADVANCED сообщает об ошибке. Пробовали менять полярность витой пары S/STP 5 E (как то так), при том, что расстояние всего 3 метра; проглядели все платы под увеличителем Х200, адреса частотников забиты по инструкции 2015г, несколько раз сбрасывали частотники на заводские настройки, пробовали и по очереди частотники запускать и по одному, и скопом... (я понял, почему ушел прежний наладчик blink.gif ). На мой взгляд, мы только шампанское об щит не разбивали.
LordN
смотрите битрейт, у меня тоже проблемы были поначалу.. кажется именно с ним.
vvmerinov
9600 везде. пробовали и выше и ниже


как проверить прием-передачу?

И так, к слову. ic5 дает ошибку ttb, по инструкции не нашли, есть etb. Косим на битый разряд, завтра приедем увидим. Может, кто встречал ttb?
LordN
кажется, там обычный модбас рту, любым 485м и компом можно прицепиться и потыкаться
vvmerinov
Сегодня добрался до щита, выяснил:
а. iC5 выдавал ошибку etb. только, отображалась она как ttb. Разряды не битые, вроде. Поставили перемычку по инструкции по запуску "ротора".
б. заказчик попросил подключить пульт HMI... (блин, забыл как его звать. маленький такой, удаленный) он тоже подключается по RS-485. Так вот, щит его тоже не видит. Выдает ошибку, что нет связи с пультом. Как итог, мы смогли залить конфигурации только на iC5, и с ним щит очень хоррошо общается.
LordN
а с адресами конфликта случайно нету?
AndreyStr
проверяйте параметры с индикатором I на частотнике
vvmerinov
По адресам интересная картина получается. Сначала мы тупо решили залить конфиги. Не получилось. Потом мы обнаружили в инструкции к вентусу, что есть адреса частотников. Обнулили частотники, забили адреса, проверили битрейд, сейчас не вспомню... три параметра проверяли, подгоняли i59, i60, i61, кажется. Все равно кажет ошибку. Час назад звонил коллега, говорит нарыл что то. Завтра поедем попробуем.

Но если проблема в адресах, почему он не видит маленький пульт? А ic5a увидел.
Как сбросить на заводские уставки сам вантуз?
Blade runner
А вы по очереди загружаете ( с выключенным питанием ) ?
vvmerinov
Пробовали сперва по очереди, один включил, загрузил, выключил. Включил второй, также. не получилось. Пробовали каскадом, т.е. один включил, загрузил, включил следущий. Тоже не получилось. Даже все сразу запускали. И с маленьким пультом и без... И с отключенной витухой и с подключенной и экран отключали-подключали. Мне кажется, все приличные способы мы пробовали(и немножко из неприличных) Не знаю что коллега нарыл. Завтра будем пробовать.
Blade runner
Тоже как то долго и упорно загружал, по всякому. Потом загрузилось, что сделал не помню, но ничего сверхъестественного, точно не делал.
vvmerinov
Точно помню, что год назад на первой такой установке тоже тупо надоедал вантузу. на третий день он сдался. Инженеры вантуза по телефону сначала давали стандартные советы, потом вобще перестали брать трубку. И через три дня надоедания с 18.00 до 23.00-00.00 он признал, кто в доме хозяин. Ведь, я действовал по инструкции и я тогда был без интернета.
испытатель
Чтобы пульт выносной "увидел" частотники, нужно сначала частотники программировать с пульта частотника ИМХО, а не скидывать их на заводские настройки.
vvmerinov
Завелись!!!!!! Коллега от безисходности и откровенного тупняка начал переводить уставки HMI Basic. Когда он поставил MTS+cal, залился один частотник. Второй, правда отказался заливаться. Но проблема оказалась в кабеле, соединяющем HMI Adv и контроллер. Как поменяли, так сразу все поехал.

Цитата(испытатель @ 11.9.2016, 19:29) *
Чтобы пульт выносной "увидел" частотники, нужно сначала частотники программировать с пульта частотника ИМХО, а не скидывать их на заводские настройки.

Это то понятно. Мы частотники обнуляли из соображений, что контроллер не может залить конфигурации на залитый частотник
vaka66
Я сегодня не победил связь частотника iG5A и HMI Adv с контроллером Карел. Вроде обычная приточка с одним частотником. Проверял и номера шины, и скорости разные, и кабель прозвонил.
Ещё не понял как залить настройки частотника с пульта. Ясно, что при установке режима Конфиг- появляется 5 или 6 настроек двигателя, как залить не указано, или они автоматом по Модбасу должны встать в этом режиме?
vvmerinov
Да.Там мод басу заливается Там последний пункт имеет три параметра нужно выбрать что то типа "загрузить" или "загрузка"(точно не помню)
. Контроллер должен согласиться с введенными параметрами. Советую дообжать кабель между щитом и пультом.(мы обжимки отобрали у админа-аборигена)